greeting.tcl

  • Hallo,
    ich versuche das script welches unter
    http://svxlink.de/?page_id=1412 gelistet ist zu nutzen.
    Leider bekomme ich diese Fehlermeldung.

    Ist der Fehler in Script zu suchen oder in der events.tcl??

    SA7BNT
    Tim

  • Hi Tim,

    die Ursache war die letzte Zeile

    Code
    } # End of namespace

    Der Kommentar darf nicht hinter der } stehen. Das habe ich auf der Seite bereits korrigiert.

    vy 73s de Adi, DL1HRC

  • Hallo Adi
    Danke für die schnelle Antwort.
    Es hat geklappt nur gibt er mir jetzt eine andere Fehlermeldung.


    Bin ich auf dem richtigen wege das es mit Zugriffsrechten zu tun hat??

    73
    Tim

  • Auch da bekomme ich leider die selbe Fehlermeldung

  • Hi Tim,

    hm, ich denke ich sollte mal draufschauen, ist etwas ungewöhnlich.
    Sonntag wäre gut bei mir, eher geht's beider nicht so richtig.

    vy 73's de Adi, DL1HRC

  • Hallo in die Runde,

    genau das Problem habe ich auch:

    SimplexLogic: Activating module EchoLink...
    SA7BNT: Accepting connection. EchoLink ID is 523933...
    SA7BNT: EchoLink QSO state changed to CONNECTED
    *** ERROR: Unable to handle event: EchoLink::remote_greeting SA7BNT in logic Speicherzugriffsfehler
    root@gatewaypc:~#

    Adi scheint das Problem gelöst zu haben. Leider habt Ihr nicht mehr berichtet was zu tun ist!
    Adi kennst Du die Lösung des Problems noch?

    73 de Joachim

  • Quote

    Adi kennst Du die Lösung des Problems noch?

    Hallo und guten Abend,

    ähm, ganz ehrlich. Da war soweit ich weiß kein Problem. Ich habe alles komplett neu kompiliert und installiert, dann lief es.
    Bitte ein "make release;make install" machen und keine alten tcl's zurückkopieren.

    Wenn das nicht helfen sollte, kann ich gerne mal draufschauen.

    vy 73's de Adi, DL1HRC

  • Alte Freds aufmachen ist ja eigentlich eine Unsitte. Aber ich darf ja auch mal unsittlich sein.
    Dieses Problem scheint (noch) nicht gelöst zu sein, bei einem befreundeten OM und mir tritt der gleiche Fehler auf:

    Quote

    DL7ATA: Accepting connection. EchoLink ID is 595177...
    DL7ATA: EchoLink QSO state changed to CONNECTED
    *** ERROR: Unable to handle event: EchoLink::remote_greeting DL7ATA in logic Speicherzugriffsfehler


    Ich habe mit der tcl etwas gespielt und einige play-Anweisungen eingebaut. Mit PlayTone und PlaySilence läuft die Prozedur, mit playTime (u.a.) stürzt das Programm ab.